地下车库排水立管支架应该怎么计算?
地下车库层高是3.6m,压力废水排水管的管径是DN65,设计说明中说管道支架和吊架的安装参考12S10(但图集中的支架比较多,不知道应该选择哪一种),那支架应该怎么设置?规范中只了解到最后计算的支架重量按10kg进位。
支架一般选用角钢还是型钢?
立管是不是只需要设置一个支架?
没有别的说明的情况下,我应该参照图集中的那个?
问题比较多,感谢前辈的回答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:1、支架选用角钢,角钢也是型钢的一种
2、需要设置4个支架,柔性接头上下各设置一个,共计4个
首次提交 2020-06-05 09:00:16 最近修改2020-06-05 11:12:59 (修改过1次)
-
1、角钢即可
2、是的