15151250755 2020-06-05 11:29:06 | 江苏省 安装 | 963查看 4回答
线槽/桥架敷设电缆/电线的问题?
请问:
1、电缆走管/线槽/桥架敷设,定额都是套电缆敷设定额,不是套线槽走线吧?
2、电缆穿刺线夹执行电缆头编码列项,定额套电缆头还是分支器?
3、电缆单芯16mm2以上套电力电缆,以下套控制电缆;≥5芯的定额要*1.3;单芯≥16mm2的电缆头*1.56;所有电缆的工程量*1.025。对不对?
3、BV-4*2.5mm2 线槽敷设时,定额需要勾选四芯选项吗?还是附注里面指的是多芯软导线的芯数?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、电缆定额不分配管、桥架,是综合考虑的
2、分支器
3、根据定额解释自己确定
4、BV是电线,要套电线的定额。包括第3问中的第一句话,首先要确定是电线还是电缆,再确定定额,不然就会出错。
2020-06-05 11:36:45
-
1、电缆走管/线槽/桥架敷设,定额都是套电缆敷设定额,不是套线槽走线吧?---套电缆敷设定额
2、电缆穿刺线夹执行电缆头编码列项,定额套电缆头还是分支器?--定额套取电缆绝缘穿刺分支器安装
3、电缆单芯16mm2以上套电力电缆,以下套控制电缆;≥5芯的定额要*1.3;单芯≥16mm2的电缆头*1.56;所有电缆的工程量*1.025。对不对?--电缆电缆和控制电缆不一样。电缆电缆需要乘以系数。控制电缆不需要乘以系数。具体看当地定额规定。
3、BV-4*2.5mm2 线槽敷设时,定额需要勾选四芯选项吗?还是附注里面指的是多芯软导线的芯数?---查看下定额说明确认下。应该是附注里面指的是多芯软导线。
2020-06-05 11:37:18
-
回答:
1、定额中,电缆不区分穿管还是桥架敷设,均套用电缆相应子目;
2、定额中有分支器的,套用分支器子目;
3、本条所述规定各个地区不一样,要根据具体地区定额规定执行即可,定额说明里都有相关说明;这个电缆工程量*1.025是计算规则的一部分,即电缆的驰度系数为电缆总长度的2.5%;
4、BV-4*2.5,,这个导线是单芯导线,4代表四根,总工程量应为单根延长米,套用照明导线子目;
2020-06-05 11:39:44
-
1、是的
2、电缆头
3、是的
4、4芯
2020-06-05 12:35:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看