和少山 2020-06-05 15:23:24 | 北京市 安装 | 1637查看 3回答
阻火圈和伸缩节问题?
图纸说明是这么说的:
排水管道:地上部分采用普通 PVC-U排水管,承插式胶粘连接,排水立管穿楼板处设置伸缩节,排水横管长度大于12m时,需设置专用伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处;地下一层横干管采用机制排水铸铁管,W型柔性连接。立管底部应设置支墩或吊架。De≥110的塑料排水管穿楼板处需设置阻火圈,做法见《建筑排水塑料管道安装》10S406-P32。
问:根据这段描述,是否可以理解为排水立管只要穿楼板就要算伸缩节和阻火圈?
排水立管上有通气管,那么这个通气管需不需要算它的伸缩节和阻火圈?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
塑料排水立管只要穿楼板就要算伸缩节和阻火圈。塑料通气管立管也一样。
2020-06-05 15:45:00
-
理解不完全正确。
只要是塑料类室内立管,穿楼板就要有阻火圈。伸缩节按图集构造处理。
2020-06-05 15:26:14
-
是的
通气管也是需要 计算伸缩节和阻火圈的
2020-06-05 15:36:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看