哀 2020-06-07 17:23:12 | 江苏省 土建招投标土建计量GTJ | 770查看 2回答
这个是什么意思 上面的与剪力墙水平分布筋隔层放置 那剪力墙的水平筋间距需要修改吗,假如墙是c8-200现在墙和非阴影区要改成c8-400吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
红梅傲雪 铂金专家
答题: 181916 被赞: 53270
在暗柱的其他箍筋输入吧
这是约束边缘柱
2020-06-07 17:27:56
陈工 钻石专家
答题: 198328 被赞: 46535
是的,隔一布一。
2020-06-07 17:29:10
剪力墙暗柱非阴影区域布置,图纸与平面图矛盾
情况说明:楼层表上,底部加强区是-2层到5层,说明-2层到5层有非阴影区域。 问题: 1到6层平面图上,有非阴影区域,但楼层表上没有第6层,第6层是否要布置阴影区域? -2层到-1层上,没有非阴影区域,是否要布置?情况如图:
剪力墙非阴影区配筋
应该选用那种配筋,用第一种对吗
请问,约束边缘非阴影区怎么设置
暗柱非阴影区钢筋
这个非阴影区150,去掉2个起步距离2*50还剩50这50的长度放1排还是2排钢筋?
约束边缘暗柱,非阴影区域如何布置
你好,老师,请教你一个问题,困扰了很久了。约束边缘暗柱,非阴影区域如何布置? 问题1:非阴影区域纵筋,图纸要求同剪力墙纵筋,那么定义的时候要不要加进去?加进去会不会和,布置剪力墙的纵筋重合,反复计算? (注:我是这样做的,阴影区域布置好,用偏移纵筋,画出非阴影区域纵筋,再画箍筋,然后删除纵筋) 问题2:定义截面的时候,要不要把非阴影部分长度 加进去。如果加进去,暗柱截面尺寸就变大了,这个是否正确?到底要不要把非阴影部分区域长度,加到阴影区域截面编辑里面? 问题3:有些图纸直接在平面图中,画出非阴影区域长度,这个箍筋要布置几列?是不是要自己手算?有没有快捷的 方法? 问题4:布置好的非阴影区域箍筋,会不会和剪力墙箍筋重合?需要怎么设置?