• 请问老师,说明中说楼梯间垫层内的管道采用10mm的橡塑保温是图三中的管道吗?

    敷设

    楼梯间

    答疑解惑

    老师,从管井阀门后的管道使用埋地管道,PE-RT管埋地需要做保温吗?说明中10mm的橡塑保温指的是图中平面图中的垫层内敷设的管道吗?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的需要 保温,说明中有

    2020-06-07 17:45:26 

  • 老师,从管井阀门后的管道使用埋地管道,PE-RT管埋地需要做保温吗?说明中10mm的橡塑保温指的是图中平面图中的垫层内敷设的管道吗?


    答:这个设计说明有问题,一般的埋地敷设的管道不需要进行保温,只需要明敷设的管道要保温

    2020-06-07 18:32:02 

  • 箭头三对应的是截图一;即;地采暖管道不用保温。在地采暖管道下面铺保温板隔热膜。防止热量散向下层别人家。

    截图二,保温的应该是给水管道。

    首次提交 2020-06-07 20:52:34  最近修改2020-06-07 20:56:57 (修改过1次)