luckyqq 2020-06-09 15:35:33 | 江苏省 安装 | 5078查看 1回答
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m ,这个1.5m是用在什么地方的
1、定额规定电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m ,这个1.5m是用在什么地方的? 2、是盘在桥架外面用来维修用的吗?还是电缆在桥架里面拐弯时候的用量? 3、审计的时候1.5m的这个量是得看现场是否有预留决定给不给吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、电缆从电缆沟出来,引上至吊架时,预留1.5米。
二、电缆从吊架下来,进入电缆沟时,预留1.5米。
这是计算规则,留不留是他的事,给不给是你的事,你是第3关,前面还有监理、甲方两关。
注;吊架不是桥架;电缆沟不是挖土方直埋电缆的沟;此预留量不是检修用量(中间不允许做接头,自然就不是检修的量),与进建筑物预留2米、进变电所预留1.5米是一个意思。
首次提交 2020-06-09 15:52:17 最近修改2020-06-09 15:57:35 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看