• 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m ,这个1.5m是用在什么地方的

    1、定额规定电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留  1.5m  ,这个1.5m是用在什么地方的? 2、是盘在桥架外面用来维修用的吗?还是电缆在桥架里面拐弯时候的用量?  3、审计的时候1.5m的这个量是得看现场是否有预留决定给不给吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、电缆从电缆沟出来,引上至吊架时,预留1.5米。

    二、电缆从吊架下来,进入电缆沟时,预留1.5米。

    这是计算规则,留不留是他的事,给不给是你的事,你是第3关,前面还有监理、甲方两关。

    注;吊架不是桥架;电缆沟不是挖土方直埋电缆的沟;此预留量不是检修用量(中间不允许做接头,自然就不是检修的量),与进建筑物预留2米、进变电所预留1.5米是一个意思。