配电箱AT-SF引风机的电缆长度怎么算?
(水平长度+垂直高度+1.5+AT-SF箱体半周长)*1.025吗?那风机这边的预留量怎么考虑?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
长度=(水平长度+垂直高度+AT-SF箱体半周长+风机预留0.5m+1.5*2)*1.025
首次提交 2020-06-10 16:21:30 最近修改2020-06-10 16:28:08 (修改过1次)
-
按照计算规则就是这样计算的,你理解正确
回答正确请注意采纳并点赞,这也是对我们工作的支持,因为我们每一位专家都是义务帮助大家,谢谢理解!!!
2020-06-10 16:26:48
-
风机处计算电缆头的预留即可
2020-06-10 16:32:09