秋梦 2008-07-22 10:52:15 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2790查看 12回答
我想请教一下高手,框架柱上集中标注上有8c18,而
我想请教一下高手,框架柱上集中标注上有8c18,而在原位标注上b边的上部有1c16,h边的右边有1c18.这是什么意思?在钢筋图上又如何输入?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我想请教一下高手,框架柱上集中标注上有8c18,而在原位标注上b边的上部有1c16,h边的右边有1c18.这是什么意思?在钢筋图上又如何输入? 应该理解为:在本层的柱配筋中,在b边增加1c16,在h边增加1c18。 这样输入:b边一侧中部筋:4c18+1c16 h边一侧中部筋:4c18+1c18 或者:全部纵筋:8c18+1c16+1c18
2008-07-22 11:00:56
-
我想请教一下高手,框架柱上集中标注上有8c18,而在原位标注上b边的上部有1c16,h边的右边有1c18.这是什么意思?在钢筋图上又如何输入? 答:图纸的原位标注有问题。 建议让设计进一步确认。
2008-07-22 10:57:04
-
答:在角筋里输入4C18,在B边一侧里输入1C18,在C边一侧里输入1C18,
2008-07-22 10:57:43
-
框架柱上集中标注上有8c18应该是错误的,应该为4C18
2008-07-22 10:59:14
-
属于设计失误,找设计确认一下
2008-07-22 10:59:44
-
同意兵哥得回答 不好意思 呵呵
2008-07-22 11:00:01
-
意思是纵筋总共是8C18的。其中:角筋4C18的,B边1根C18,H边1根18的。LZ写B边1C16的是不是输入错误,如果不是请联系设计院确认。
2008-07-22 11:00:39
-
如果图纸的集中标注和原位标注不一致时按集中标注做。
2008-07-22 11:00:59
-
你在定义构件中角筋一栏中输入8C18;B边一侧中部筋输入1C16;H边一侧中部筋输入1C18. 如果集中标注上是8C18没有B边、H边直接在全部纵筋输入8C18即可
2008-07-22 11:01:16
-
B边为宽度,1C16代表一根三级直径16的钢筋; H边为高度,1C18代表一根三级直径18的钢筋; C代表三级钢 你选择要标注的梁以后用平法标注,填入此信息。 或者选择构件信息中的全部纵筋填入8C18
2008-07-22 11:03:01
-
我也觉得你这个有问题,你还是咨询下设计院
2008-07-22 11:04:45
-
应该是这颗柱子的钢筋一共是8C18,其中角筋有4C18,然后就是B边1C18,H边1C18。
2008-07-22 11:08:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看