象图中的错层房间装修,定义楼层如右侧分层,在计算内
象图中的错层房间装修,定义楼层如右侧分层,在计算内装修的时候,左右房间的计算墙面计算到何处?如不处理计算结果是否有误?问题补充:梁板柱的问题可以通过调整标高设置,主要是想问一下内装修,左侧房间的计算高度是按右侧的高度计算还是按右侧的楼面到左侧的板底的高度计算?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
建议最好就是用虚墙从楼面标高不同出分开,然后在用房间计算,这样墙裙等就方便处理拉
2008-07-22 17:11:00
-
这要看你定义层高定义在哪了。软件只计算到地面部分。如果不处理的话计算结果是不对的。
2008-07-22 17:11:58
-
08算量中是根据你的墙的净高计算的,不是根据层高,符合实际情况。
2008-07-22 17:15:56
-
如果用2008按区域布置可以解决。没有建议分成两个工程处理,层高不一样,会影响计算的效率。
2008-07-22 17:21:31
-
分层进行计算。
2008-07-22 17:34:45
-
分别建一层试试
2008-07-22 17:46:22
-
可以建子楼层,还可以在属性中设定标高,只要设定正确,计算就不会错
2008-07-22 19:15:03
-
其实左右错层,你要定义楼层的时候,分别定义才行,也就是要把一方在子楼层中定义,那样计算出来的构件工程量才是准确的, 如果在一起定义.那么墙体,柱的工程量都不准确,你可以检查一下,看你左方的柱高是不是只算在错层板处, 如果建在一层,你现在就在楼层管理里建子楼层,然后把一方的构件复制过去,再删除主楼层中的,那样一地就照正常布置,计算出来的量才是对的.
2008-07-22 19:38:52
-
在新的版本2008里可以解决这个问题,有错层的,是先定义区域一和区域二,在定义不同的标高就可以了
2008-07-22 19:55:17
-
可以分层处理,这样计算的工程量准确
2008-07-22 22:20:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看