hhf8686886 2020-06-12 09:08:35 | 湖南省 安装市政预算计价软件GCCP安装算量GQI | 932查看 3回答
请问:从弱电配电箱出来是多少根电缆保护管?
请问:如下图,问题1:有两栋房子,每栋从室外引入SC40电缆保护管各6根,那么从弱电机房出来是多少根电缆保护管?是12根,还是合并为6根呢?还是其它根数呢?问题2:红框中的0.8m是管沟的深度还是宽度?问题3:出散水0.3m是什么意思?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、12根。
二、埋管的深度是0.8米。
三、进户管的防水需要一直做到散水外0.3米处。
首次提交 2020-06-12 10:32:43 最近修改2020-06-12 10:34:02 (修改过1次)
-
1、需要看看系统图
2、0.8米是深度
3、需要 作防水处理
2020-06-12 09:11:33
-
机房出来总共12根,FC地面下敷设,所以是深度,
2020-06-12 09:20:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看