树懒 2020-06-13 17:21:47 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 527查看 2回答
安装
电源总线是ZRNH-RVS-2*1.5,模块到水流指示器和信号阀是什么管线?还有泵房压力开关到泵的LS线没有画是怎么算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
泵房压力开关到泵的LS线 一般是 泵 自带的 。
首次提交 2020-06-13 17:35:17 最近修改2020-06-13 17:46:35 (修改过1次)
-
电源总线是ZRNH-RVS-2*1.5,模块到水流指示器和信号阀是什么管线?还有泵房压力开关到泵的LS线没有画是怎么算
模块到水流指示器和信号蝶阀实际上是都是两根线,也就是模块接收到的都是一个开关的信号,模块在通过这个开关信号通过模块转换在经报警二总线传输给火灾报警控制器。 泵房夜里开关也是一样的,都是一个取样的二根线。压力开关至模块和水流、信号蝶阀至模块之间的线作用和报警总线还是有区别的,但是接线都是两根对于做预算没有任何影响。
2020-06-13 19:47:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看