realfox@126.com 2008-07-23 13:04:08 | 河北省 其他专业 | 865查看 9回答
我在和别人对钢筋的时候,为什么有梁式筏板基础的筋是
我在和别人对钢筋的时候,为什么有梁式筏板基础的筋是段开的,不应该是通长的吗
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳"工程设置"→"计算设置"→在右边选择基础→选择筏板基础→筏基上部钢筋做法(你可以选择"遇基础梁断开"或"钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时断开")
2008-07-29 18:32:22
-
应该是通长的,除非你画基础时把基础给断开了,或中间有其它构件影响.
2008-07-23 20:25:53
-
要看图纸是怎么标注的,图纸是通长就应该通长计算,图纸是断开的就得按断开计算。
2008-07-23 13:09:37
-
你看一下伐板基础的设置,里面有设置
2008-07-23 13:09:52
-
可能你在布置时布置错了。看看你是不是用智能布置用板(单)。建议用选好板后用X,Y双方向布置,
2008-07-23 13:22:35
-
在计算设置里设置基础,有基础钢筋遇梁断开和通过的设置,图纸上是怎样标注的你就怎么设置就行了
2008-07-23 13:23:36
-
应该是你设置的问题。
2008-07-23 13:27:19
-
这应该按你的图纸走.不过在软件当中有设置的地方.你可以选择通长,也可以选择遇梁断开. 具体设置方法: 你在"工程设置"→"计算设置"→在右边选择基础→选择筏板基础→筏基上部钢筋做法(你可以选择"遇基础梁断开"或"钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时断开")
2008-07-23 13:32:18
-
当有梁式筏基有不通长的基础梁时,与不通长基础梁平行的筏板钢筋在梁的宽度范围内的筏板内也要布置,并且进入梁端一个锚固长度,因此筏板内有不通长的钢筋。
2008-07-23 13:35:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看