韩宁 2020-06-15 19:53:33 | 陕西省 土建 | 722查看 3回答
请问暗柱部分重叠的剪力墙出现以下图示问题,是怎么回事??怎么修改处理;
如图,此部分暗柱重叠的剪力墙,墙体的水平筋在与梁平齐的部分,长度超出范围,直接贯通至两侧连梁中了,怎么回事吖???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就凭你给出的图,无法确定那里出错。建议删除图元,删除构件,重新定义布置。
2020-06-15 20:00:09
-
本来就是要这样计算的,这样就是对的,不用调整
2020-06-15 20:00:11
-
你好,剪力墙的端头是暗柱,暗柱的截面尺寸太大。剪力墙水平钢筋伸入暗柱端部弯折,导致剪力墙的水平钢筋计算的时候超出图元的2倍或5倍。
若检查钢筋计算正确,则可以忽略。若检查钢筋计算不正确,可以查看墙/相邻图元是否绘制正确,删除重新绘制后计算
2020-06-15 22:51:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看