-
A.张旭 2020-06-16 08:23:35 | 河北省 土建 | 1591查看 4回答
柱钢筋计算没有钢筋量,插筋构造以改成纵筋锚固,还是没有钢筋量什么原因?
2020-06-16 08:24:42 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
方法一:你在首层绘制上柱计算就会正常了,如果首层没有柱了,也就是说该柱为基础短柱,你可以选择柱之后修改属性中的插筋构造设置插筋为纵筋锚固处理。
方法二:选中柱---属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;
方法三:柱子位置的梁比较高,将梁删除以后可以正常计算,可以先将工程保存,删除梁---汇总柱子---点击【撤销】按钮撤销删除的梁---【锁定】柱子。
方法四:柱的纵筋输入的时候输入*4c12这样的格式,带有*的表示纵筋在本层锚固计算,就不会出现提示的情况了
方法五:如果是构造柱以上方法还不能解决就修改一下工程设置中的构造柱的锚固构造方式
2020-06-16 08:27:41
-
几种方法都试试看会不会有钢筋量。
2020-06-16 08:25:57
-
把基础层的柱,复制到首层(或负某层),汇总计算,果看工程量。
2020-06-16 08:26:21
-
已经画好的
你要选中修改才生效的
批量选择再修改
2020-06-16 08:30:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看