lkuan666 2008-07-24 14:09:48 | 河北省 其他专业 | 465查看 5回答
暗柱的竖向受力钢筋,C30混凝土的时候,12的二级
暗柱的竖向受力钢筋,C30混凝土的时候,12的二级钢筋,当计算长度的时候,是层高加与上部钢筋的搭接,默认加的35d而搭接倍数应该是38d,,请高手指点一下,这是为什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据图纸设计修改搭按倍数
2008-07-24 14:20:30
-
可以设置的,按混凝土等级的搭接倍数设置就可以正确计算了。
2008-07-24 14:13:30
-
应该按35d计算的。
2008-07-24 14:18:57
-
您看看上下层的钢筋分别是多少,如果上下直径大小不同的话,按照平法是按直径小的进行搭接的。 另外检查一下属性里的搭接是多少。
2008-07-24 14:24:28
-
根据03G101-1 P50页的“构造边缘构件纵向钢筋连接构造”直径小于等于28的搭接为1.2LaE,直径大于28的搭接错开35d
2008-07-24 14:36:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看