gloo 2020-06-16 23:30:32 | 湖南省 安装 | 594查看 1回答
想麻烦安装人士看看。如图,WAT2—9从配电箱出来接插座,开关,和两个排风机。
想麻烦安装人士看看。如图,WAT2—9从配电箱出来接插座,一个双联开关,和两个排风机。紫色线标记出。为什么双联开关和排风机之间要接4根线呢?接到排风机线路就走完了,只接L,N,PE三根线不就可以了吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你说的对。但这是同时开、同时停的情况下。
但是两个排气扇如果需要轮流开停、单独开停的情况下,就需要4根线了。即;2根控制线+零线+接地线
首次提交 2020-06-17 06:33:07 最近修改2020-06-17 06:36:33 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看