Snow 2020-06-17 14:55:57 | 广东省 土建土建计量GTJ | 1800查看 2回答
请问一下柱子的纵筋锚固和设置插筋有什么不一样吗?
LZ可能是太矮了还是什么原因,汇总计算不了,将设置插筋改为纵筋锚固就可以计算,请问这么什么原因呢?为什么要这样子设置,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
使用场景:在某些实际工程中,当发生柱变截面、墙上柱、梁上柱,在变截面位置或柱生根部位,设计图纸按照“钢筋宜少设接头”等原则,要求纵筋直接下插进行锚固,此时使用【纵筋锚固】;当插筋和纵筋的直径不一致时,需设置一道插筋,则修改为【设置插筋】,并在【插筋信息】中输入插筋的钢筋信息;
两者区别:1.设置插筋和纵筋锚固实际就是设置插筋比纵筋锚固多一个搭接接头。
2.设置插筋就是柱筋分为两段,下部的一段是插到基础里的,上部的一段是与插筋连接。
3.纵筋锚固就是整个一层就一根通高钢筋,不断开,直接锚固。如图:
方法:柱/剪力墙属性列表---【钢筋业务属性】---插筋构造---设置插筋/纵筋锚固即可。
2020-06-17 14:59:23
-
当柱子较短时,设置纵筋锚固,否则容易出现上图的报错。
2020-06-17 14:57:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看