海绵不吸水 2020-06-17 17:58:26 | 河北省 安装 | 1475查看 1回答
请教单层百叶安装位置?
您好,没有其他的标注,那这种单层百叶风口是在哪安装的?(风管是层顶-0.7米安装)
风口带调节阀,这个工程量也是需要计算的么?
单层百叶和多层百叶的调节阀是一样的么?(说明中没有提到)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没有其他的标注,那这种单层百叶风口是在哪安装的?(风管是层顶-0.7米安装)
风口带调节阀,这个工程量也是需要计算的么?
单层百叶和多层百叶的调节阀是一样的么?(说明中没有提到)
答:1、是在风管的底部安装的
2、风口带调节阀是一体的,不单独计算的
3、是一样的
2020-06-17 18:01:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看