飞翔的小鸟 2020-06-18 15:59:46 | 北京市 安装 | 514查看 4回答
我这么理解对吗
此图中W12.13.14.15线路均为3*2.5,W12处有12根2.5的线,W13有9根,W14有6根,W15有3根对吗,还是有其他的什么情况。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
正确
2020-06-18 16:02:41
-
理解的没什么问题,如果穿管敷设应该都按单根管穿3*2.5电线引至设备,如果入桥架走用你理解的就没什么问题,只是出桥加之后为3*2.5电线穿管引至设备。
2020-06-18 16:09:41
-
理解正确;
但要分别计算各个回路的3根电线,还要分别计算各个回路的电线管。
首次提交 2020-06-18 16:31:34 最近修改2020-06-18 16:32:07 (修改过1次)
-
理解的对
2022-01-14 15:48:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看