杨琤琳 2020-06-19 09:14:54 | 广东省 土建概算预算土建计量GTJ | 1117查看 2回答
【急】GTJ柱子箍筋根数翻了一倍什么原因?
第一次用千赢官网首页登录入口,箍筋重量比手算的结果重了将近一倍,于是查找原因,1米45的短柱箍筋C8@100打开编辑钢筋发现根数居然有30根?什么问题?注:修改钢筋信息里面的根数公式是=Ceil(2.3*59*14/Min(5*14,100))+max(Ceil((255-100)/500)+1,2)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋搭接区加密
2020-06-19 09:21:41
-
从你提供的上述信息看,与搭接方式关系比较大。
2020-06-19 09:23:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看