绝版男人 2020-06-19 22:02:42 | 河北省 安装施工 | 3422查看 2回答
系统图平面图
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
独行者 铂金专家
答题: 57998 被赞: 42930
每个系统是串联线路
2020-06-19 23:06:31
大海 钻石专家
答题: 94890 被赞: 82707
仅短路隔离器是串联在线路中,某个设备故障,短路隔离器会自动断开本回路,保障其它消防报警回路正常工作。
其它消防设备都是并联。
2020-06-20 06:13:59
防火阀、输入模块、控制模块出线什么意思?
如图中,280°防火阀联动风机停机信号线--是不是说从280°防火阀连接风机的这段线。信号输入模块出线 、控制模块出线----是不是表示从此模块连接防火阀的线或是其它的意思?方便告诉一下吗?求解!!!2022-09-30 08:50:49 补充4.感温探测器是从C1控制模块引出去还是从总线隔离器引出去的,是连接信号线还是 C1模块的出线5.可燃气体探测器,是从C1模块引出的线,还是从总线隔离器引出,是连接信号线和电源线 还是C1模块的出线