小卢 2020-06-20 12:41:27 | 北京市 安装安装算量GQI | 2551查看 2回答
均压环和钢铝窗接地
这是不是每层设置均压环,然后每层的空调板与门窗也要和均压环可靠连接。均压环为每层建筑的外轮廓,钢铝窗接地就是数数个数就行吧。
2020-06-20 12:41:58 补充
均压环工程量为每层建筑的外轮廓
2020-06-20 12:49:22 补充
还有这个图片,人工接地极是不是就是在-1层(地下就1层)沿着建筑外墙轮廓量一圈就行了。相当于接地母线,需要乘以3.9%。对吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、描述正确。
二、描述正确,但工程量不能乘以系数3.9%,这一点上北京定额与全统定额、外省市定额不同,已经含在定额子目中。即;100米的接地母线安装是按103.9米核算的人材机费用,以及103.9米的的镀锌扁钢费用。
首次提交 2020-06-20 15:42:28 最近修改2020-06-20 15:43:52 (修改过1次)
-
1、均压环是建筑外轮廓,门窗接地是数个数
2、人工接地计算接地母线长度即可,需要乘1.039
2020-06-20 13:07:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看