• 接地母线、接地极、基础接地网。

    低层北京地区的定额,这个接地极是是什么?是指的是人工接地极吗?就是图2增补地基预留。按个数计算?还有就是这个接地母线,是不是也包含基础接地(也就是最低层的),例如图3红色线条。是不是也叫基础接地网。套定额的按接地母线定额套。北京地区答疑解惑

    2020-06-20 16:07:25 补充

    说的这个接地极按个数或者面积计算。是什么意思?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、接地极,是用2.5米长的型钢(镀锌角钢、镀锌圆钢、镀锌钢管)打入地下,连上 接地母线,作为雷电流入地通道入地点。按根数计算工程量。另外一种是利用基础钢筋焊接形成的接地极,按基础面积计算工程量。

    二、接地母线,是指用型钢(镀锌扁钢、镀锌圆钢)做入地电流的通道,截图中标注的都是接地母线,按图示长度计算,没有标注的都是墙内的钢筋,不需要计算(你画框的全部都是墙内钢筋,不需要计算),

    即;两个电梯井一圈,伸向室外的红线条。标注是接地母线的,才需要你计算接地母线工程量。


    首次提交 2020-06-20 16:50:41  最近修改2020-06-20 16:54:30 (修改过1次)

  • 图2预留一段1.2m接地母线(镀锌圆钢)即可,是用来接地电阻测试达不到标准的时候增设接地极用的,图3你里面水平部分不管是墙里的还是不在墙里的,都叫接地网,做法看一下说明,一般是梁内大于16的两根主筋,没有梁的地方用镀锌扁钢!

    2020-06-20 16:15:33 