• 板负筋绘制上去了,分布筋也设置了,汇总后没有分布筋是怎么回事呢?没有其它的面筋了

    而且整层楼的负筋都没有分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    分布筋是在板的面层负筋范围内进行布置,和负筋搭接形成网片状,从而使构件受力更加均匀。

    原因一:该位置绘制了面筋/跨板受力筋,面筋/跨板受力筋和负筋形成了网片,起到了分布筋的作用,所以分布筋没有计算钢筋量。

    原因二:另一个方向的板负筋的长度很长,覆盖了分布筋的位置。

    原因三:工程设置---钢筋设置---计算设置---计算规则---板---分布筋钢筋配置选择的是“同一板厚的分布筋相同”,没有输入对应的板厚,所以不计算。建议将对应的板厚添加进去,再汇总计算即可。

    原因四:负筋之前计算被锁定住了,将负筋解锁重新计算即可。


    2020-06-21 15:49:06 

  • 截图看看

    2020-06-21 15:55:33 