Daniel 2020-06-22 09:48:32 | 广东省 土建 | 444查看 1回答
脚手架问题
1.外脚手架是从室外地坪算到花架的顶面的高度吗?依据是啥?
2.若是算到女儿墙位置,是不是花架位置还要算单排脚手架?
3.屋面梯屋,电梯机房部分的靠屋面这一侧是计算单排脚手架吗?大外墙合并那一侧的梯屋部分是算外脚手架还是算单排脚手架?(屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算:怎么算?)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一条:算到花架,依据就是你到时候你的花架外面是要粉刷跟浇筑混凝土跟搭接模板,你如果不用外脚手架,怎么粉刷外墙面。
第二条:你完全可以直接算到花架,可以多算点,而且现场肯定外脚手架会搭接到花架那里,便于施工,而且做事的人也安全。
第三条,屋顶的可以算外脚手架也可以算内脚手架,现场肯定是按内脚手架布置的
2020-06-28 09:01:54