• 剪力墙遇端柱的钢筋计算c

    03G101-1中第47页剪力墙遇端柱时,"剪力墙的水平钢筋伸至端柱的对边时如果>或=lae,就不设弯钩",这句话也说明了如果水平钢筋伸至端柱对边减保护层的长度>lae时,水平钢筋不仅要伸入端柱内一个lae,而且还得到端柱对边减柱的保护层(在这也听一下大家的理解,是这个意思吗?)而软件计算只是伸入端柱内一个lae,没有伸至端柱的对边减柱的保护层,在软件中如何设置使水平钢筋伸至端柱的对边减柱的保护层呢?只能在计算结果中修改吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以在工程设置中修改。

    2008-07-26 13:05:39 

  • 已采纳
    可以在工程设置-计算设置-剪力墙-暗柱、端柱里面进行设置,设置好了你可以在计算结果里面查看,如果设置不对的话你可以到上述里面重新设置,保存计算后即得修改后的结果。

    2008-07-26 13:24:00 

  • 已采纳
    这是软件的错误,应修正软件。

    2008-07-26 13:25:01 

  • 已采纳
    锚固在计算设置中去修改就可以了

    2008-07-26 13:26:14 

  • 已采纳
    在下图的位置设置

    2008-07-26 13:26:27 

  • 已采纳
    软件是有问题

    2008-07-26 14:10:46 

  • 已采纳
    03G101-1中剪力墙遇端柱时"剪力墙的水平钢筋伸至端柱的对边如果>或=lae,就不设弯钩",软件计算没有问题;你可以查看你所画剪力墙的平面情况并按以下几种再画图试算一下就明白了: 1、建立的柱构件一定是端柱(且能满足直锚条件)不能建成暗柱; 2、剪力墙平面图形为“L”(端柱X和Y方向)型时,墙内边的钢筋是按锚固长度计算的,其中弯折长度是另一端的弯折而不是端柱处的弯折; 3、剪力墙平面图形为单肢及“一”字型(端柱某一个方向有剪力墙)时,墙内边和外边水平钢筋都是按锚固长度计算的,其中弯折长度是另一端的弯折而不是端柱处的弯折; 4、剪力墙两端均为端柱时且能满足水平钢筋的锚固长度,其内边和外边水平钢筋都是按锚固长度计算的,这时钢筋两端就没有弯折长度了,软件计算公式为“净长+锚固+锚固”。

    2008-07-26 15:07:04 