关于防水套管
老师们。排水管道穿外墙是不是需要设置柔性防水套管,给水管道设置刚性防水套管,是的话为什么有区别,如果不是应该怎样设置,谢谢老师
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
给排水管道穿建筑外墙(有地下室的)设置刚性防水套管。
给水管道穿水池、管道穿人防的情况下,才采用柔性防水套管。
2020-06-27 17:46:47
-
老师们。排水管道穿外墙是不是需要设置柔性防水套管,给水管道设置刚性防水套管,是的话为什么有区别,如果不是应该怎样设置,谢谢老师
答:一般的穿越有防水要求的外墙需要设置刚性防水套管,有位移要求的防水区域要设置柔性防水套管。
2020-06-27 16:49:55
-
排水管道穿外墙不一定是需要设置柔性防水套管,给水管道设置刚性防水套管,刚性防水套管和柔性防水套管的图形符号不同
回答正确注意采纳和点赞,因为每位专家都是义务服务的,你的采纳就是跟专家们最大的支持!!!
首次提交 2020-06-27 16:50:41 最近修改2020-06-27 16:55:37 (修改过1次)
-
一般穿外墙的套管都是防水套管,有抗震要求的就需要柔性防水套管,不是按管道属性区分的。
柔性防水套管要贵得多。
2020-06-27 16:53:45