lichunming 2008-07-27 10:12:16 | 山东省 其他专业 | 1683查看 11回答
梁集中标注中,如果主梁上次梁两侧每侧加三根箍筋,我
梁集中标注中,如果主梁上次梁两侧每侧加三根箍筋,我在原位标注中是输入3还是输入6
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁集中标注中,如果主梁上次梁两侧每侧加三根箍筋,我在原位标注中是输入3还是输入6 回答:在原位标注中先将次梁宽度输上,再输次梁加筋,如相交一处,就为6A8,相交2处为12A8,相交3处为18A8,以此类推。
2008-07-27 10:20:15
-
一般是输入6
2008-07-27 10:14:29
-
原位标注中是按6根输入.
2008-07-27 10:14:35
-
输入6,你也可以在计算设置中进行修改。
2008-07-27 10:14:35
-
在原位标注中是输入输入6
2008-07-27 10:14:35
-
一边3根当然要输入6了。
2008-07-27 10:14:41
-
如果主梁上次梁两侧每侧加三根箍筋,在原位标注中是输入6.
2008-07-27 10:14:54
-
肯定是输入6了。
2008-07-27 10:15:42
-
输入6.
2008-07-27 10:16:06
-
输入6是正确的,因为主梁上次梁两侧每侧加三根箍筋,也就是说每跨加6根。
2008-07-27 10:18:39
-
梁两侧每侧加三根箍筋,当然是6根了。
2008-07-27 10:18:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看