• 框架柱箍筋全高加密,箍筋间距为100/200,为什么会出现全高加密,柱净3.62

    箍筋间距为100/200,为什么会出现全高加密,柱净3.62,绑扎搭接。绑扎搭接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    柱子的主筋是用的搭接连接时,会按最小主筋直径的5倍加密,加密的长度是2.3倍的搭接长度。另加100/200的加密

    首次提交 2020-06-28 14:06:22  最近修改2020-06-28 14:07:46 (修改过1次)

  • 我的也一样,明明设置是电渣压力焊接不存在搭接区加密问题,怎么就全加密了😄

    2021-05-02 14:56:42 