梓瀚 2020-06-30 14:32:40 | 北京市 安装 | 6343查看 2回答
北京定额,自动喷水灭火系统调试定额按点位的,如何计算
北京定额,喷淋系统调试,自动喷水灭火系统定额按点位的,如何计算,是一个喷淋头一个点吗?还是怎么算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
自动喷水的点位数是指消防水系统的控制系统调试的点位数,主要是指消防水的消火栓启泵按钮、信号阀、水流指示器的总数量
回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!!
首次提交 2020-06-30 14:37:19 最近修改2020-06-30 14:37:29 (修改过1次)
-
虽然你已经采纳答案了,但还是建议你参考北京当地定额说明;不要轻信所谓专家;内蒙消防系统调试(你可以参考一下):
一、自动报警系统调试区分不同点数根据集中报警器台数按系统计算。自动报警系统包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,其点数按具有地址编码的器件数量计算。火灾事故广播、消防通信系统调试按消防广播喇叭及音箱、电话插孔和消防通信的电话分机的数量分别以“10只”或“部”为计量单位。
二、自动喷水灭火系统调试按水流指示器数量以“点(支路)”为计量单位;
消火栓灭火系统按消火栓启泵按钮数量以“点”为计量单位;消防水炮控制装置系统调试按水炮数量以“点”为计量单位。
消防和喷淋的计算基础是不同的;
2020-06-30 15:25:01