lkuan666 2008-07-29 09:35:06 | 河北省 其他专业 | 2611查看 9回答
当为抗震设计时,确定箍筋肢数时要满足对柱纵筋的“隔
当为抗震设计时,确定箍筋肢数时要满足对柱纵筋的“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求,是什么意思,何为“隔一拉一”请高手解释一下。柱子的拉筋是不是需要注写?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳隔一拉一的意思是柱的主筋要满足隔一根要有箍筋拉结起来的意思,柱子没拉筋的说法,都是箍筋,是按肢数确定的,软件中总的给了我们18种箍筋形式选择,如果与设计不同,我们可在其它箍筋中自己来做.
2008-07-29 09:48:44
-
“隔一拉一”是指纵筋每两排要设置一根拉筋,柱截面一般都会标明拉筋信息,你照着输入就可以了
2008-07-29 09:38:33
-
拉筋的间距一般是箍筋间距的两倍,所以称作“隔一拉一”
2008-07-29 09:38:53
-
拉筋在钢筋箍筋信息里输入就行。。。
2008-07-29 09:41:48
-
这是设计范畴。 就是对柱箍筋的肢数确定要保证纵向钢筋隔一根被拉住一根的要求。比如主的H边有6根钢筋,B边有5根钢筋,箍筋肢数就需要4*3了。
2008-07-29 09:44:34
-
柱截面都会有明确的标注
2008-07-29 10:04:29
-
拉金间距是箍筋的2倍,就叫隔一拉一
2008-07-29 10:37:45
-
抗震设计柱的纵筋要用箍筋或拉筋固定,意思是隔一个箍筋设置一个拉接筋,即拉接筋的间距是箍筋的两倍。
2008-07-29 11:08:34
-
拉筋的间距一般是箍筋间距的两倍,所以称作“隔一拉一”
2008-07-29 14:36:08