mo****@126.com 2008-07-29 15:30:22 | 河北省 其他专业 | 1586查看 8回答
暗梁问题,在布置暗梁时使用了智能布置,所有的墙都布
暗梁问题,在布置暗梁时使用了智能布置,所有的墙都布置上了暗梁,连梁里也有了暗梁,请问,暗梁、连梁、剪力墙的钢筋是否都算啊,还是剪力墙里不画暗梁啊?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样布置没有问题的,钢筋计算时软件会自动将连梁所占的长度扣除地。但你要注意图纸设计在那道道墙上布置暗梁,你就选那道墙,墙上有连梁不影响计算。
2008-07-29 15:40:29
-
布置的时候选择设计中有暗梁的布置,不是所有墙都布置暗梁.
2008-07-29 15:33:29
-
一般暗梁是在剪力墙里的,具体要看图纸怎么布.
2008-07-29 15:33:46
-
暗梁、连梁、剪力墙的钢筋都算,剪力墙里设计了暗梁就要画。
2008-07-29 15:34:50
-
智能布置里也有选择的,你要根据实际设计选择布置,点开+号进行勾选.连梁里不画暗梁,剪力墙上才有暗梁,钢筋各是各的都要计算.
2008-07-29 15:35:51
-
暗梁、连梁都是砼墙的一部分,连梁位于门窗洞口上,暗梁是其他部位局部加强梁,如果墙上布置了暗梁和连梁,暗梁、连梁、剪力墙钢筋一起算。剪力墙里可以画暗梁。
2008-07-29 15:40:25
-
根据图纸画上去,有连梁处就没有暗梁了,钢筋在计算时,软件会分开计算。
2008-07-29 15:44:02
-
你得根据图纸的具体情况看。一般是剪力墙上有暗梁,连梁一般在门窗洞口处有。当连梁和暗梁重合的时候重合部分暗梁的钢筋量是不计算的。你试一下看看。
2008-07-29 15:51:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看