咩咩加油 2020-07-01 18:03:54 | 北京市 安装预算 | 3083查看 3回答
电缆在室外穿管直埋敷设,需要考虑乘以定额系数吗?
①,电缆在室外穿管直埋敷设,需要考虑乘以定额系数吗?
②,YJV22-0.6/1kV-3*50+2*25的电缆,配管应该配多大的?怎么样看电缆应该配多大直径的管道,依据是什么?
谢谢老师。
2020-07-01 18:04:25 补充
问题①针对的是内蒙古定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆在室外穿管直埋敷设,需要考虑乘以定额系数吗?
①,电缆在室外穿管直埋敷设,需要考虑乘以定额系数吗?
②,YJV22-0.6/1kV-3*50+2*25的电缆,配管应该配多大的?怎么样看电缆应该配多大直径的管道,依据是什么?
答:电缆室外敷设,穿管是不需要考虑系数的。但是因为电缆芯数变化,电缆敷设是需要乘以系数的,截图参考
2、可以穿SC65 的钢管敷设
首次提交 2020-07-01 18:18:19 最近修改2020-07-02 11:03:41 (修改过2次)
-
1、电缆敷设需要考虑乘系数
2、需要 D100钢管
2020-07-01 18:10:08
-
按规定乘系数
2020-07-01 18:15:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看