• 请教一下关于画图楼层标高的问题

    结构楼层标高为3m,一层相对标高-0.11,板厚都是100,图纸给的屋面标高为27m整。我在软件设置的楼层标高到屋面为26.89m,建筑标高按±0起到屋面为27m正确,我现在画图是应该改屋面层标高还是不用管按软件的屋面标高

    相对标高

    答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑屋面标高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般按结构标高设置。,就按你现在设置的标高,但是最后的顶标高要设置对。

    2020-07-01 18:55:28 

  • 你好,现在使用的的GTJ2018或者2021软件,在楼层设置的时候,均按照“建筑标高”设置的。(这个也是千赢官网首页登录入口官方的解决办法。)

    2020-07-01 20:07:05 