wyqing 2008-07-29 16:15:31 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 566查看 12回答
请问框架剪力墙结构中暗柱、端柱2
暗柱、端柱属于墙里面,实际应该套墙的定额还是柱?类似的还有连梁及暗梁等是套墙的定额还是梁定额?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱、端柱属于墙的加强部分,仍套墙子目,还有连梁及暗梁也仍按墙子目套定额。
2008-07-29 16:20:39
-
暗柱及暗梁如果与墙连接在一起的套墙的定额子目,如果不连在一起是单独的话,要用短边/长边 大于4倍,就套墙的定额子目,如果小于等于4倍的话,套柱的定额子目.
2008-07-29 16:18:29
-
这个要看你们当地的定额是怎么划分的,天津定额是把暗柱和连梁划在剪力墙里的
2008-07-29 16:20:30
-
暗柱、端柱、连梁及暗梁都属于墙里面的。实际应该套墙的定额。
2008-07-29 16:21:45
-
暗柱、连梁、暗梁,只有在钢筋工程中才有的构件名称,在图形工程量中,是没有这些构件的,这些都是剪力墙的一部分,所以套子目也是执行墙的子目。 端柱按柱计算,执行柱的子目。
2008-07-29 16:25:50
-
暗柱是在剪力墙中的,应该套用剪力墙定额, 而端柱的断面是大于剪力墙的,应该套用柱
2008-07-29 16:30:12
-
暗柱、端柱、连梁及暗梁应该套墙的定额 按当地的规范划分!
2008-07-29 16:48:59
-
暗柱是在剪力墙中的,应该套用剪力墙定额, 而端柱应该按框架柱套用定额
2008-07-29 16:50:45
-
端柱应套柱定额,暗柱、暗梁及暗梁应该套墙的定额。对于独立短墙肢,有的地方定额可能会按柱套定额。
2008-07-29 16:50:57
-
剪力墙中的暗柱、暗梁其实是墙体的加强,计算的时候,其应该是属于墙体的,不需要单独计算,只不过在算取钢筋的时候,按名称另计其钢筋。 对于端柱,其实就是框架柱,所以按框架柱子目走。
2008-07-29 17:04:37
-
暗柱、端柱、连梁及暗梁都属于墙里面。套墙的定额
2008-07-29 17:06:17
-
暗拄、端拄、暗梁---如果在墙里,可套墙子目;如果不在墙里,可安定额规 定;定额无界定时,视支模方式或常规而定。 连梁-------由于支模方式与墙不同,应该套用单梁子目。
2008-07-29 17:50:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看