fanlitao 2008-07-29 17:40:46 | 河北省 其他专业 | 360查看 7回答
为什么垂直钢筋不一样多?怎么算的?m
剪力墙长2米,钢筋间距200,一端为框架柱,一端为暗柱。问题补充:两侧垂直钢筋间距一样,全是200,标注的时候是(2)A10-200在框架柱下一层是暗柱,不论直锚还是搭接,垂直钢筋的根数该是一样的吧?为什么1号是8根,2号是14根呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是不是上下剪力墙长度不一样啊,有一部分跟墙搭接,一部分锚进下层暗柱内。
2008-07-30 09:49:03
-
建议你检查一下与剪力墙相关的及剪力墙的属性设置是否有错误,应该是你设置的剪力墙的属性设置有错误。
2008-07-29 21:06:02
-
可能是钢筋锚固不同.
2008-07-29 18:47:36
-
你输入剪力墙的两排垂直钢筋的间距是否一样?另外就是剪力墙外面和内面的的钢筋数量是不一样的。
2008-07-29 17:49:05
-
上层或下层的墙和本层墙是不是全部连续?估计该层墙的一部分与下部墙体不连续
2008-07-29 17:57:08
-
垂直筋1是本层直锚的钢筋,垂直筋2是搭接于下层伸上来的钢筋,当然不一样了。
2008-07-29 17:58:34
-
还是设置的时候不正确,仔细检查一下步骤吧
2008-07-29 18:08:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看