泡泡 2020-07-02 23:34:46 | 江苏省 土建 | 727查看 2回答
暗柱的竖向钢筋三维排布与截面编辑不符,请教一下什么问题?
截面编辑中这个箍筋是间距200的,柱高2.9米,箍筋根数应该是16根,可是软件按间距100计算,箍筋31根。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
以编辑钢筋的结果为准
如果有问题,可以直接修改编辑钢筋的计算式
还不懂或者有其他问题也可以找我
2020-07-02 23:37:38
-
截面编辑中箍筋是间距200,软件中是按柱的箍筋布置方式来考虑的,最下边1/3和纵筋搭接区和最上部的1/3范围按加密考虑的.如果实际不是这样的,应在计算设置中设置.
2020-07-03 07:12:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看