lily 2008-07-29 21:25:09 | 河北省 其他专业 | 707查看 3回答
暗柱中钢筋的保护层如何设置?2
例如:剪力墙的保护层设置为15,水平钢筋直径为12,垂直钢筋为10,暗柱中钢筋保护层是多少?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好:因为剪力墙水平筋在暗柱外侧,所以暗柱的保护层=剪力墙水平钢筋保护层+剪力墙水平钢筋直径。本题就应该是27mm,这样也是为了劲缩。
2008-07-29 21:26:59
-
我来说一下: 暗柱是剪力墙的一部分,只是墙的加强而矣,知道这个后就很好理解了,暗柱的保护层一定要按墙来设置,当然是15mm啦
2008-07-29 21:26:59
-
答:暗柱中的保护层在楼层管理中进行设置,。
2008-07-29 21:47:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看