空中鱼 2020-07-04 11:38:03 | 江苏省 土建招投标预算施工结算 | 952查看 2回答
钢筋接头常规做法
钢筋小白,刚接触钢筋,有些问题需要前辈们给与指点一下,谢谢!
一、工程为4级抗震
二、钢筋接头原则图纸设置为:抗震构件的纵筋应优先采用机械或焊接接头,当钢筋的直径>18时,应采用机械连接或焊接接头;非抗震构件的纵向受力钢筋可采用绑扎搭接接头;
问题如下:
1、请问梁钢筋接头是否可以理解为:直径18以下钢筋为绑扎接头,20以上钢筋为套筒连接?
2、请问梁接头什么直径可以采用焊接接头呢?
3、单面焊接、双面焊接钢筋直径怎么区分呢,常规做法是多少呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钢筋搭接一般12以下绑扎,14~16电渣压力焊。18以上直螺纹
单面焊,和双面焊。与直径无关。长度不一样而已,单面焊10*D,双面焊5*d
2020-07-04 11:48:10
-
1、请问梁钢筋接头是否可以理解为:直径18以下钢筋为绑扎接头,20以上钢筋为套筒连接?【是的】
2、请问梁接头什么直径可以采用焊接接头呢?【18以下的也可以焊接的】
3、单面焊接、双面焊接钢筋直径怎么区分呢,常规做法是多少呢【没什么区分的】
2020-07-04 11:48:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看