zy 2020-07-08 06:38:43 | 河南省 安装 | 1245查看 3回答
减压器问题?
高层给排水管井内装的减压器,这个是两组。请问这种情况下是不是没有旁通管?或者说下面那一组的水平干管理解为旁通管?
对应定额工料机里面1组减压器,含了2.44m的焊接钢管,查看说明信息显示为旁通管安装。想请问这种情况下,这个焊接钢管的长度能不能理解为下面一组减压器水平管的长度?实际下面一组水平测量长度为1.8m,请问这种定额给定的长度超过实际的需要手动调整工程量为实际量吗?并且实际管材并不是焊接钢管,需要调整和实际相同吗?
2020-07-08 06:41:38 补充
图中安装形式是法兰安装,请问一组减压器是不是需要16片阀门,即每个阀门自身需要2片,与管道连接需要2片。4个阀门共需要16片?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、如果河南定额有减压阀组的子目,不用调整子目内含管道的含量,如果管道材质不同,可以更换。
如果没有《减压阀组》的子目,阀门、过滤器需要单独计算,管道按实计算,材质按实调整。
二、阀门、过滤器按法兰阀门、法兰过滤器套子目计算。管道端的16片法兰另行计算。
首次提交 2020-07-08 08:07:01 最近修改2020-07-08 08:08:44 (修改过1次)
-
管子按图示实际计算,法兰拼不需要单独计算。
2020-07-08 07:05:42
-
1、旁通管可以这样理解
2、不需要调整
3、图中一共16片法兰
2020-07-08 09:00:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看