we****@163.com 2008-07-30 22:13:48 | 河南省 其他专业 | 1711查看 21回答
短肢剪力墙结构的住宅楼,框架梁很少,多是连系梁,我
短肢剪力墙结构的住宅楼,框架梁很少,多是连系梁,我认为板四周都有梁,该套有梁板,但我同事说,它们是连系梁,只是起支撑,连接作用,不承重,还是墙承重,应该套平板子目,请问究竟套什么子目?问题补充:无论讨什么子目,希望都能给个合理的理由,让我也能说服别人,我是河南用户,刚才的那位郑州用户,怎么不说了呢? 哦,说了,但我说的不是不是连梁,时连系梁,标的是LL1(3)等,不是说得剪力墙洞口的连梁 而且板三边有梁的,四边有梁的很多, 定额中写道: 平板系指无柱、梁直接由墙承重的板。平板由剪力墙支承的,执行平板相应子目。, 我现在想套平板,是我认为板是墙承重,梁只起到连接作用。不知道大家怎么解释啊 有梁板系指梁(包括主、次梁)与板构成一体并至少有三边是以承重梁支承的,其工程量应按梁、板体积总和计算 不是洞口连梁,应该说是普通梁(也就是说不是框架梁)
全部回答
(21)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题一直以来都有争议 有梁板中的梁,仅指框架梁。 也就是说,板的四周均为框架梁,此板可以套成有梁板 反之,只要有一边不是框架梁,是其它的梁, 比如连系梁、圈梁等,均套平板
2008-07-31 08:05:43
-
以墙承重,就应该套“平板” 以梁承重,就应该套“有梁板” 以柱(柱帽)承重,就应该套“无梁板” 剪力墙很少用到连系梁的,既使标有“LL”字样,有时只是设计院标注的问题,你可以再认真检查一下,“LL”是不是在剪力墙的洞口上,或咨询一下设计院,若是连梁就应该执行平板。
2008-07-31 08:47:15
-
有梁板中的梁,仅指框架梁,也就是说,板的四周均为框架梁,此板可以套成有梁板,否则套平板
2008-07-31 09:02:22
-
应套用有梁板,这连系梁必竞是板的承重构件。
2008-07-30 22:17:09
-
我是郑州用户,我来说一下,因为大家都有河南定额,有讨论的必要 短肢剪力墙结构的住宅楼,框架梁很少,多是连系梁,板四周不全是梁来支承的,不能套有梁板, 在2002定额及它的交底资料中有详细说明:只有板的至少三面是梁来支承的板才能套有梁板子目的!否则是只能套平板子目的, 连梁是剪力墙的一部分,不能认为是梁支承的,应认为是墙支承的!
2008-07-30 22:17:18
-
按照正常预算员的角度大部分都套平板,很少有人套有梁板。所以建议套平板。
2008-07-30 22:18:38
-
套有梁板只要有梁就套梁板
2008-07-30 22:19:31
-
不知道你们那里套什么定额。山西都是套平板。
2008-07-30 22:21:52
-
要看本地区定额中有梁板和平板的计算说明和计算规则怎么区分二者,只有从定额规定中才能确定要套什么子目啊
2008-07-30 22:22:50
-
应该套用平板的
2008-07-30 22:23:12
-
应该套有梁板
2008-07-30 22:23:22
-
以墙承重,就应该套“平板” 以梁承重,就应该套“有梁板” 以柱(柱帽)承重,就应该套“无梁板”
2008-07-30 22:41:11
-
应套用有梁板
2008-07-30 23:15:42
-
个人认为套有梁板,既然板在梁上放着,那么板的重量就应该由梁先承重。 平板系指无柱、梁直接由墙承重的板 既然定额也说了“无柱、梁”这里有梁。
2008-07-31 00:38:28
-
没有定义说框架梁承重,不起连系作用,连系梁不起承重作用,仅起连系作用.实际套有梁板或平板与上说法无关.编定额的是从模板和支撑的施工工艺考虑的,梁与板模支一起,同时现浇为有梁板,否则,为平板或梁.
2008-07-31 01:13:38
-
问题:短肢剪力墙结构的住宅楼,框架梁很少,多是连系梁,我认为板四周都有梁,该套有梁板,但我同事说,它们是连系梁,只是起支撑,连接作用,不承重,还是墙承重,应该套平板子目,请问究竟套什么子目? 按你的描述,在江苏地区就是套用有梁板定额子目。原因很简单:在一个封闭的房间内只要能看见和板共同浇捣的混凝土梁、且该混凝土梁下没有任何墙体,那么,这一块板就是有梁板。 当然,河南的组价定额对平板、有梁板的定义也许和江苏不一样,你以当地的定额规定为准吧。
2008-07-31 04:40:35
-
定额是按模板考虑的,不是按承重考虑的,根据板的情况分别套用平板或有梁板
2008-07-31 06:47:53
-
套平板就是梁单独计算,套有梁板就是梁和板合并计算。 一般还是套平板没有争议!
2008-07-31 07:27:39
-
只有板的至少三面是梁来支承的板才能套有梁板子目的,否则是只能套平板子目的,连梁是剪力墙的一部分,不能认为是梁支承的,应认为是墙支承的.
2008-07-31 07:41:03
-
应该套用平板的,短肢剪力墙结构的住宅楼,框架梁很少,多是连系梁,板四周不全是梁来支承的,不能套有梁板.
2008-07-31 07:54:50
-
应该套用平板的。根据定额计算规则有梁板至少三面有梁支撑,象你说的框剪结构有连系梁情况,有剪力墙及LL将所有现浇板进行分割,所以不能视为有梁板的,根据板厚分别套用平板子目就可以了。
2008-07-31 08:10:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看