• 比如WDZB-YJY-4*120+1*70的电缆头,套定额的问题

    1、此种电缆端头,到底套铜接线端子定额(导线面积120MM2)还是套热缩式铜芯电缆终端头定额?

    2、定额规定的导线面积是5根线的总面积还是每根线的单独面积?

    一般审计喜欢套铜接线端子定额,因为定额要便宜很多。

    2020-07-09 16:34:47 补充

    如果套铜接线端子定额,比如这种电缆2个终端头,要套铜接线端子定额(120MM2)套4*2=8个,加上1*2=2个(70MM2),这样对不?

    如果套热缩式定额,比如这种电缆2个终端头,这种套多少个


    2020-07-09 16:47:41 补充

    热缩式定额终端头,是按面积多少考虑,是按4*120+1*70=550还是按120考虑的面积来选择定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、此种电缆端头,到底套铜接线端子定额(导线面积120MM2)还是套热缩式铜芯电缆终端头定额? 套热缩式铜芯电缆终端头定额

    2、定额规定的导线面积是5根线的总面积还是每根线的单独面积? 套120mm2以下的

    一般审计喜欢套铜接线端子定额,因为定额要便宜很多。 你看下当地的定额解释,我们这边是16mm2以下的套接线端子。

    补充1:

    1、对的

    2、看下定额解释。我们这边是一根电缆按两个终端头考虑。 

    补充2:

    120


    望采纳。

    首次提交 2020-07-09 16:32:52  最近修改2020-07-09 16:50:23 (修改过2次)

  • 定额基本问题,不看定额说明,还审计。

    2020-09-28 13:48:27 