李增军 2020-07-09 16:31:00 | 重庆市 安装 | 4188查看 2回答
比如WDZB-YJY-4*120+1*70的电缆头,套定额的问题
1、此种电缆端头,到底套铜接线端子定额(导线面积120MM2)还是套热缩式铜芯电缆终端头定额?
2、定额规定的导线面积是5根线的总面积还是每根线的单独面积?
一般审计喜欢套铜接线端子定额,因为定额要便宜很多。
2020-07-09 16:34:47 补充
如果套铜接线端子定额,比如这种电缆2个终端头,要套铜接线端子定额(120MM2)套4*2=8个,加上1*2=2个(70MM2),这样对不?
如果套热缩式定额,比如这种电缆2个终端头,这种套多少个
2020-07-09 16:47:41 补充
热缩式定额终端头,是按面积多少考虑,是按4*120+1*70=550还是按120考虑的面积来选择定额
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、此种电缆端头,到底套铜接线端子定额(导线面积120MM2)还是套热缩式铜芯电缆终端头定额? 套热缩式铜芯电缆终端头定额
2、定额规定的导线面积是5根线的总面积还是每根线的单独面积? 套120mm2以下的
一般审计喜欢套铜接线端子定额,因为定额要便宜很多。 你看下当地的定额解释,我们这边是16mm2以下的套接线端子。
补充1:
1、对的
2、看下定额解释。我们这边是一根电缆按两个终端头考虑。
补充2:
120
望采纳。
首次提交 2020-07-09 16:32:52 最近修改2020-07-09 16:50:23 (修改过2次)
-
定额基本问题,不看定额说明,还审计。
2020-09-28 13:48:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看