Mr.Deer 2020-07-12 13:13:58 | 广东省 土建土建计量GTJ | 661查看 2回答
请问这根基础框架梁范围该怎么画?钢筋按什么定义?
如图,下面是变更后增加的地梁,JCKL6a这根梁根据名称应该是基础框架梁,但是这根梁比上部柱子宽,而且图中范围也是从承台外边到另一个承台外边,所以我再软件里面应该怎么画?也是从承台外边画到承台外边么?还是画到两边柱子为止以柱子为支座?但是这种情况比柱子宽该怎么锚固呢?而且按集中标注应该只有一跨,根据原位标注右边支座负筋是24c28。麻烦各位老师能指导一下,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
2020-07-12 13:21:51
-
就是用基础梁定义,对应的在属性或原位标注相应的跨中输入。
2020-07-12 13:21:32