• 桩基础工程 变更 钻孔桩改为微型钢管桩 预算价是报设计长还是实际桩长

    原来设计的是钻孔桩,然后施工的时候,发现钻孔桩不行。甲方就改设计,改为微型钢管桩。桩已经做完半年了,预算都没有报。现在工程还有一点点没有做完。

    问题就是:现在去报这个变更的价,是按变更图纸的设计要求,16米深来报价?还是按实际打桩深度来报这份变更的价?

    因为现在的桩已经打完了,桩长、入岩深度什么的,都已经出来了。如果按实际桩长报价,那么报的价就同结算价差不多。

    可是另一方面。变更的预算报价应该是在桩还没有打好之前来算的。

    所以是按设计桩长报价还是按照实际桩长来报这份变更通知单的价?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您好,1 要么修改变更资料 按实际的数据去修改后  按实际的量去做预算

    2 要么就直接按变更资料,按变更的量16m去做预算  结算时按实际


    但是不能拿着16m的变更资料去 按实际算,这样怕是会通不过。你这算是后补资料了,可以让甲方修改下数据的,其实事前事后数据偏差太大 他们也不好做的