lxqf 2008-08-01 16:31:49 | 广东省 其他专业 | 1496查看 8回答
各位,我想问一下。在基础层我的柱子是做在桩的上面,
各位,我想问一下。在基础层我的柱子是做在桩的上面,共1.7米深,其中有1.1米是在混凝土中,0.6米在砖基础内。我现在在考虑要不要加砌体加筋的问题,是不用加还是怎样处理呢?谢谢
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础的话不用考虑加固筋的,一般情况下不会设。
2008-08-01 16:36:11
-
基础中需要增加砌体加筋的。
2008-08-01 16:35:49
-
一般墙体加筋不考虑基础。
2008-08-01 16:36:01
-
设计总说明或结构设计说明里应该有要求,你再好好看看图纸吧,如果没有说明,可以不设,因为砌体加筋间距是500,你这是600,还有一层地面做法,应该不是500,可以不设。
2008-08-01 16:36:33
-
600高的墙如果设计没要求可以不加筋。
2008-08-01 16:43:35
-
各位,我想问一下。在基础层我的柱子是做在桩的上面,共1.7米深,其中有1.1米是在混凝土中,0.6米在砖基础内。我现在在考虑要不要加砌体加筋的问题,是不用加还是怎样处理呢?谢谢 我的回答:要不要加砌体加筋要看你的设计图纸是怎样交代和说明的.一切都只能是按施工图来做,请仔细看一下图纸和设计说明吧。
2008-08-01 16:51:22
-
基础中需要增加砌体加筋的。
2008-08-01 16:54:42
-
看图纸,按图纸加!
2008-08-01 17:00:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看