• 消防弱电问题

    消防弱电在车库一般是JDG管明敷还是PC管暗敷?我说的是现场实际情况怎么施工的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,只有在暗敷时才允许采用B1级以上的刚性塑料管;线路明敷设时,只能采用金属管或金属线槽,人防区域及屋面层不管明敷还是暗敷,一般都用金属管。弱电问题

    2020-07-15 15:15:13 

  • 消防弱电在车库一般是JDG管明敷还是PC管暗敷?我说的是现场实际情况怎么施工的?


    答:消防管道不管是明敷设还是暗敷设必须设计是钢管

    2020-07-15 11:42:45 

  • 两种管子都可以明配也可以暗配,只是材质不同,另外消防工程规范规定报警系统的电气配管必须是金属管道,所以JDG管可以用作报警电气配管

    回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!!

    2020-07-15 11:44:45 

  • 还有一种情况就是,如果是暗敷的话,这个镀锌薄壁穿线预埋管是跟着土建一起施工的,一般情况下,这个穿线管的预埋是土建来做的,很少有让消防施工单位跟着土建一起做这个预埋管的。具体看设计说明怎么说的。大部分地下室都是明敷的。

    2020-07-15 13:16:12 