xiaonan1206 2008-08-09 08:04:18 | 河北省 其他专业 | 726查看 13回答
连梁中墙水平筋在钢筋算量中的根数?m
钢筋算量中,连梁中的墙水平筋根数为什么是满算? 我计算钢筋工程中遇见2个转角暗柱间有个连梁(电梯井门口处的连梁),在钢筋算量中,墙水平筋根数是(满高-保护层)/间距+1的,这样造成墙水平通筋同连梁角筋在同一位置同时出现.我个人认为这样是不合理的,请问有什么解决办法,或者说在钢筋的图集中是否有个明确的说法啊!
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁是剪力墙洞口的加强,暗柱同样是墙的加强部分,墙的水平钢筋要穿过暗柱、连梁的,所以是满算。不满算就不对了。
2008-08-09 08:23:53
-
按设计图纸布置
2008-08-09 09:12:14
-
规范要求,06G图纸中梁的钢筋规则
2008-08-09 09:14:19
-
软件的设置是正确的,正常是按剪力墙中钢筋布置,连梁是起加强作用。
2008-08-09 09:39:13
-
钢筋算量中,连梁中的墙水平筋根数为什么是满算? 我计算钢筋工程中遇见2个转角暗柱间有个连梁(电梯井门口处的连梁),在钢筋算量中,墙水平筋根数是(满高-保护层)/间距+1的,这样造成墙水平通筋同连梁角筋在同一位置同时出现.我个人认为这样是不合理的,请问有什么解决办法,或者说在钢筋的图集中是否有个明确的说法啊! 根据实际情况可以调整,直接输入连梁侧面钢筋根数即可
2008-08-09 11:05:44
-
钢筋软件会按03G101图籍自动识别的
2008-08-09 11:59:34
-
软件也是按照图纸的要求执行的,你可以参照06G图纸中梁的钢筋规则。
2008-08-09 08:12:26
-
软件的设置是正确的,连梁的主筋是上下设置的,与剪力墙水平同一方向,表面看向是重复了,实际没有,连梁钢筋是对洞口处的加强.
2008-08-09 08:14:41
-
以图纸为依据, 软件设置的没错
2008-08-09 08:17:03
-
03G101-1P51(连梁、暗梁和边框梁侧面纵筋和拉筋构造)注:当设计未注写时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋;软件是按这条规定处理的。
2008-08-09 08:19:19
-
是墙中的连梁,不是连梁中的墙.所以当有墙水平筋在此处.
2008-08-09 08:21:41
-
剪力墙算通在钢筋软件中也适用,连梁只是起到加强的作用。
2008-08-09 08:26:54
-
按规范是应该满算的。正常是按剪力墙中钢筋布置,连梁是起加强作用。要不满算,连梁的加强作用就体现不出来了
2008-08-09 08:39:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看