• 连梁中墙水平筋在钢筋算量中的根数?m

    钢筋算量中,连梁中的墙水平筋根数为什么是满算? 我计算钢筋工程中遇见2个转角暗柱间有个连梁(电梯井门口处的连梁),在钢筋算量中,墙水平筋根数是(满高-保护层)/间距+1的,这样造成墙水平通筋同连梁角筋在同一位置同时出现.我个人认为这样是不合理的,请问有什么解决办法,或者说在钢筋的图集中是否有个明确的说法啊!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    连梁是剪力墙洞口的加强,暗柱同样是墙的加强部分,墙的水平钢筋要穿过暗柱、连梁的,所以是满算。不满算就不对了。

    2008-08-09 08:23:53 

  • 按设计图纸布置

    2008-08-09 09:12:14 

  • 规范要求,06G图纸中梁的钢筋规则

    2008-08-09 09:14:19 

  • 软件的设置是正确的,正常是按剪力墙中钢筋布置,连梁是起加强作用。

    2008-08-09 09:39:13 

  • 钢筋算量中,连梁中的墙水平筋根数为什么是满算? 我计算钢筋工程中遇见2个转角暗柱间有个连梁(电梯井门口处的连梁),在钢筋算量中,墙水平筋根数是(满高-保护层)/间距+1的,这样造成墙水平通筋同连梁角筋在同一位置同时出现.我个人认为这样是不合理的,请问有什么解决办法,或者说在钢筋的图集中是否有个明确的说法啊! 根据实际情况可以调整,直接输入连梁侧面钢筋根数即可

    2008-08-09 11:05:44 

  • 钢筋软件会按03G101图籍自动识别的

    2008-08-09 11:59:34 

  • 软件也是按照图纸的要求执行的,你可以参照06G图纸中梁的钢筋规则。

    2008-08-09 08:12:26 

  • 软件的设置是正确的,连梁的主筋是上下设置的,与剪力墙水平同一方向,表面看向是重复了,实际没有,连梁钢筋是对洞口处的加强.

    2008-08-09 08:14:41 

  • 以图纸为依据, 软件设置的没错

    2008-08-09 08:17:03 

  • 03G101-1P51(连梁、暗梁和边框梁侧面纵筋和拉筋构造)注:当设计未注写时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋;软件是按这条规定处理的。

    2008-08-09 08:19:19 

  • 是墙中的连梁,不是连梁中的墙.所以当有墙水平筋在此处.

    2008-08-09 08:21:41 

  • 剪力墙算通在钢筋软件中也适用,连梁只是起到加强的作用。

    2008-08-09 08:26:54 

  • 按规范是应该满算的。正常是按剪力墙中钢筋布置,连梁是起加强作用。要不满算,连梁的加强作用就体现不出来了

    2008-08-09 08:39:12 