chuyu 2008-08-09 15:54:07 | 河北省 其他专业 | 2093查看 11回答
实际施工中框架梁的底筋是通长放置还是一跨一锚固?<
None
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正常是一跨一锚,小跨也就不一定,主要是为了施工方便
2008-08-09 16:06:56
-
根据具体情况来说 一般是一般是能通则通
2008-08-10 09:29:23
-
在现场施工中一般情况是在支座锚固,但经我计算发现软件是按焊接计算的,这样钢筋量就少计算了支座处的长度,钢筋量就少了
2008-08-11 15:21:43
-
实际施工为了方便一般是一跨一锚固,平法中是允许的,在造价计算中无论施工按什么方法,还是按造价制定的计算规则算,我想定额制定不会不考虑这些因素。
2008-08-13 17:28:49
-
我来说一下吧, 实际施工中框架梁的底筋是通长放置还是一跨一锚固,这样做主要是施工方便,如果梁的跨度比较小,小于3米,也会多跨一锚的,平法中是允许这样做的,
2008-08-09 15:59:55
-
实际施工中框架梁的底筋一般是一跨一锚固的。
2008-08-09 16:00:56
-
实际施工中视梁跨来决定,当梁跨较小,且相邻跨的配筋值相同时,能通则同。若梁跨大于一定的长度,则需要一跨一跨地放置。
2008-08-09 17:49:29
-
一般是一跨一锚固的,你可以找到03G101图集来看一下,软件就是根据图集来计算的,看一下就明白了。
2008-08-09 16:10:55
-
原则是:能通则通。
2008-08-09 22:54:40
-
我来说下,实际施工时要考虑钢筋的定尺尺寸,一般是能通则通,实在不通也可以采取搭接的方法啦。如果一跨一锚 那就浪费钢筋啦,除非锚固的总长度 小于通过支座的钢筋长度。
2008-08-10 00:06:25
-
一般是一跨一锚固的,当计算的时候就加两个锚固就可
2008-08-10 11:46:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看