优格亲亲 2020-07-16 18:00:00 | 安徽省 安装 | 1641查看 2回答
各位前辈,如图有15个排烟窗控制箱,请问系统图对应的输入输出模块个数是30个吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
各位前辈,如图有15个排烟窗控制箱,请问系统图对应的输入输出模块个数是30个吗?
答:设计太浪费,建议优化成15个。
按照图纸设计应该是一个排烟窗对应两个单输入单输出模块
2020-07-16 18:25:56
-
对应的是30个模块(输入输出模块是一个模块),二对一。是要问问设计为什么。
首次提交 2020-07-17 07:21:48 最近修改2020-07-17 07:25:49 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看