-
刘雪冬 2020-07-17 10:16:57 | 重庆市 安装 | 1782查看 3回答
关于刚性和柔性防水套管记取的问题
刚性和柔性防水套管是应该按照同管径记取工程量,但是日常招标会存在按图纸标识招的刚性防水套管,比如图纸内有表格标注DN100的管道处是DN150的刚性防水套管,那么在结算的时候我们应该执行DN150的清单还是DN100的清单呢,图纸上标注了刚性防水套管DN150,大家也都清楚确实要放大两个号 但是按计价规则来说又是同管径,感觉这个好纠结,你按DN100的记,施工单位给你说图纸上标注了DN150 投标的时候也是按DN150考虑的,凭什么现在来扣除这部分钱
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
比如图纸内有表格标注DN100的管道处是DN150的刚性防水套管,那么在结算的时候我们应该执行DN100的清单。
图纸上标注了刚性防水套管DN150,大家也都清楚确实要放大两个号 但是按计价规则来说又是同管径,感觉这个好纠结,你按DN100的记,施工单位给你说图纸上标注了DN150 投标的时候也是按DN150考虑的,尽管定额是DN100套价,但定额是按大两个规格考虑套管的即DN150套管,所以并没有亏。
2020-07-17 10:25:46
-
建议看防水套管清单的特征描述,DN100防水套管特征描述是DN100管道的,那可以按你的方式计算的,如果DN100的防水套管就是DN100的防水套管,那就要按套管规格计算了。
2020-07-17 10:40:24
-
这个不需要纠结,比如图纸内有表格标注DN100的管道处是DN150的刚性防水套管,按计价规则来说又是同管径(即执行DN100的套管制作安装)这个并不矛盾,因为定额子目防水套管虽然是按管道本身管径设置的,但其内容已经按照规范将套管放大两个号考虑的制作安装费用,即,例如DN100的管道执行100的套管制作安装,但这个子目的套管其实是按照制作安装DN150规格的套管,这个可以从定额内的未计价主材的规格看出来。
另外,以辽宁2017定额为例,“穿墙套管、柔性、刚性套管,按介质管道的公称直径执行定额子目”这条在安装给排水、采暖册是这样设置的,在工业管道工程册,套管的规格设置与管道管径无关,这样的话,100的管道的套管直接执行DN150的套管就不会发生这个误解了。具体请查阅当地定额的章节说明。
2020-07-17 10:47:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看